Bonsoir,
Depuis ce matin, ma chaudière Nectra 223 CF/FF, utilisée pour l'eau chaude et le chauffage, ne fonctionne plus.
Lorsque je la démarre, tout semble se passer normalement pendant 30 secondes environ, puis un voyant rouge (le 12) s'allume et tout s'arrête.
Il n'y a donc plus de chauffage ni d'eau chaude.
La pression d'eau est bonne.
L'un d'entre vous peut-il me guider quand à ce que je peux faire ?
Merci
Bonjour
Sur un autre site ([Lien supprimé]), au sujet d'un incident idem au vôtre, j'ai lu cela :
"Bonsoir,nettoyer le filtre retour chauffage(il se trouve dans le bloc hydraulique,juste au bout du tube coudé du retour!) "
Sur les pages 6 et 7 du pdf : [Lien supprimé] ont voit effectivement le filtre codé 565 (filtre chauffage) .....
Si c'est cela (le diagnostic est logique), c'est une opération que je trouve "risquée" pour un non professionnel.
D'autre part ... et toujours si c'est cela ... un filtre qui est sale .... je soupçonne un circuit de chauffage sale lui aussi (boues).
Cordialement
Bonjour,
Et merci pour ces info.
Savez-vous si cela implique de vidanger le circuit ?
Cordialement,
A mon avis oui ... sauf s'il y a des robinets d'isolement ... ou de faire vite .....
OK, bien reçu.
Merci
Bonjour,
En fait, c'était le pressostat.
Avec un neuf, tout est rentré dans l'ordre.