Chaudière à condensation neuve qui siffle

bonjour j'ai fait retiré un radiateur, pour ce faire, nous avons donc purger les rd, biensur la chaudière s'est mise en arret en sécurité avec le code 119, vu q'elle n'avait plus d'eau et la pression est descendu à 0.j'ai tourné le bouton bleu pour augmenter la pression que j'ai mise à 1.et depuis qd elle se déclanche pr produire de l'eau chaude elle fait plus de bruit qu'auparavant. quels réglages faut-il apporter pr réduire ce bruit de sifflement ?? MERCI

monter a 1.5 bars faite tourner le chauffage 10 min purger si bruit et remetre a 1.5bars sinon appeller votre installateur cordialement

assurez vous que le circuit de chauffage est bien rempli et que tous les radiateurs sont bien purgés. sur le circulateur il doit y avoir un bouton pour régler la vitesse en général de 1 à 3, réduire celle-ci . si vous avez des robinets thermostatiques vérifiez qu'ils ne sont pas bloqués .[Lien supprimé]