J'ai l'impression que les pales tapotent sur quelque chose en tournant. Est-ce l'usure des roulements ?
démonter , nettoyer l’intérieur, regarder usure roulement, mais bruit peut provenir de saleter, ou de morceaux de cuivre , soudure, acier ,
voir en bas de la chaudière et des radiateurs si saleter afin de savoir s'in ne faut pas faire un nettoyage de l'installation
prévoir produit anti boues,
si circulateur est ancien, le remplacer ( 10 ans maxi )
merci.
Pour démonter, faut-il vidanger l'installation ?
En enlevant le couvercle du front, (DAB A55/180) je vois couler l'eau noircie.
Faut-il laisser couler jusqu'à l’éclaircissement ?
il faut vidanger l'installation, sauf si des vannes sont prévues pour isoler celui-ci,
au cas ou le circulateur est intégrer dans la chaudière, des vannes sur le départ et sur le retour sont prévues
il est évident qu'au cas ou l'eau est noire, prévoir un nettoyage jusqu’à éclaircissement s’impose