Bonjour
J'ai acheter un réfrigérateur et un congélateur Frigidaire Professionel, on me donne les spec suivant: tension; 120 v/60 hz/ 20A Puissance raccorder; 0,55 Intensité a 115 volts; 5 amps et Circuit minimal exiger; 20 amps. Ces specs sont avec chaques appareils. Que doige installer une prise sur un breaker de 20 amps pour chaque appareils ou installer seulement une prise sur un breaker de 20 amps pour les 2 appareils ?
Merci a l'avance pour vos conseils.
Bonjour le réfrigérateur et le congélateur les appareils sont en 230V/16A veuillez etre plus précis dans se cas une simple double prise 2Pole +T 230/16A suffit a moins que se sont des appareil de camping
une seule prise suffira amplement ces appareils ont a peine 30 à 40% de chances de demander du courant en meme temps. dans le mileu pro attention a votre assurance et les normes de securité de votre pays 110v 60 hz ce doit etre du cananda jusqu'en bas du continent américain plus caraibes et autres endroits du globe!!!
Bonjour Rino
En France, la norme veut que chaque prise soit directe au disjoncteur qui la protège.
Installation des lignes en 2,5mm2 et protégées par un disjoncteur de 20A chaque ligne.
Bonne fin de journée
je recommande une PC+T pour chaque appareil, la norme veut que chaque prise soit directe au disjoncteur qui la protège. Installation des lignes en 2,5mm2 et protégées par un disjoncteur de 20A chaque ligne. et surtout bien différencier les équipement d'une cuisine