Bonjour, j'ai une chaudiere à condensation Buderus lova max GB 112 depuis 10/2004, je n'avais jusqu'à l'hiver dernier pas de problème particulier. Mais voilà que pendant l'hiver 2013, 2014, elle c'est mise à faire des explosions à peu près 1 h 30 à 2 h 00 (ce n'est pas régulier) et du coup cela fait sauter le tuyau qui se trouve entre le ventilateur et le brûleur. Puis je suis obligée d'attendre qu'elle redescende en température pour la remettre en marche, et ainsi de suite. Autrement dit, je la fait tourné par à coup. Pas très pratique, heureusement que nous n'avons pas eu un hiver froid. J'ai fais venir plusieurs plombiers , aucun n'a été capable de régler le problème, et là cette année de nouveau le même problème. Le plombier qui vient de faire l'entretien n'a rien trouvé de particulier, il doit me changer le détendeur de gaz. Qu'en pensez-vous ? Je ne sais plus à qui faire confiance ??? Merci, de bien vouloir éclairé ma lanterne.
Bonjour,
Je ne pense pas que le détendeur gaz y soit pour quelque chose. Ce que vous décrivez ressemble à un allumage "explosif". Ceci peut être dû à un mauvais réglage de la pression gaz au régulateur gaz de la chaudière, des électrodes d'allumage défectueuses,... En général, un "plombier" est incapable de faire un entretien correcte de chaudière, surtout des chaudières modernes qui demandent de lire les docs, de la réflexion, de la compétence et de la conscience professionnelle. Un entretien de chaudière demande bien plus qu'un coup de chiffon.
Bonsoir,
+1 avec Lionel, il s'agit d'un souffle d'explosion, pour cela il faut vous orienter vers un chauffagiste qui est équipé pour faire des contrôles de combustion. Il sera à même, comme le dit Lionel, de contrôler la pression gaz en amont et aval de la vanne gaz, le réglage du mélange air/gaz, les électrodes d'allumage, le ventilateur et la pression d'air comburant, la qualité de combustion. Il vérifiera aussi si la vanne gaz n'est pas défectueuse, c'est rare mais ça peut arriver...
Tout d'abord, je vous remercie pour votre réponse, en ce qui concerne l'électrode d'allumage le plombier me l'a déja changé (pour rien), de toute façon l'explosion n'a jamais lieu à l'allumage, mais toujours après un temps qui varie après la mise en route.
Le plombier revient demain pour me changer le détendeur, mais je vais lui demandé de contrôler la pression du gaz au régulateur. Je vous tiendrai informer de la suite, encore merci.
Tout d'abord merci pour votre réponse, l'électrode d'allumage a déjà été changé (pour rien), le plombier revient demain, je vais lui demandé de vérifier la pression de gaz et le mélange air/gaz, ainsi que la vanne de gaz, je vous tiendrai informé de la suite.
Encore merci.
Quand vous dites explosion, c'est une explosion, ce sont des mini-explosion successives pendant le fonctionnement du brûleur, ou bien c'est périodique? Décrivez-nous un peu le phénomène.
Se sont des minis explosions jusqu'à ce que le tuyau qui relie le ventilateur au brûleur se décroche. Puis je coupe la chaudière et j'attends au moins 2 heures avant de la remettre en marche, mais de nouveau au bout d'un certain temps le phénomène recommence !!!
Je ne sais pas ce que votre plombier appelle "détendeur" ou "régulateur", mais il vaudrait mieux vous orienter vers un chauffagiste plutôt qu'un plombier qui se dit chauffagiste.
Du moins, si c'est l'électrovanne gaz qu'il appelle "détendeur", alors ok, c'est ce vers quoi je pencherai aussi au vu de vos dires, ou bien l'électrode d'ionisation qui peut être défectueuse ou bien avec une mauvaise masse (corrosion, mauvais contact). Et surtout un contrôle combustion, ça permettra de voir si la machine est bien réglée, cibler le problème, et ça lui donnera une idée sur l'état du bloc électrovanne-gaz mais aussi du ventilateur etc...
Une question : maison ou appartement? si maison je suppose que vous avez une sortie ventouse propre, mais si appartement sur quoi est raccordée votre sortie de chaudière?
Maison avec une sortie ventouse, elle est neuve, il vient également de la changer.
Je vais suivre vos conseils et lui parlé de tous ça demain. Merci, je vous tiens informé.
Bonjour,
j'ai le même type de problème sur une Logamax plus GB112-43,...installée par un plombier!.
Il m'a renvoyé sur un chauffagiste qui a changé le détendeur.
Il y a eu quelques périodes sans problème, puis retour à la case départ!.
comme le 1er chauffagiste (pas vraiment efficace) est aussi difficilement joignable, j'en ai contacté un autre qui a reconnu ne pas trop connaitre cette marque.
dans tous les cas ils ont fait un nettoyage que je peut faire seul (et même mieux puisque aucun n'a démonté la "chicane" dans le corps de chauffe!).
dommage qu'il n'y ait pas eu la conclusion au sujet lancé par Joude.
J'ajoute que l'injecteur d'air est à chaque fois partiellement éjecté, et il me suffit de le remettre en place, emboiter le tuyau et appuyer sur "reset".
J'ai essayé de faire un nettoyage de l'arrivée de gaz de la vanne de coupure (sortie cuve) jusqu'à l'injecteur, à la soufflette): reste à attendre.
Merci si quelqu'un a une solution à ce problème.
Bonjour,
des nouvelles :
- Changement du détendeur de GAZ
- Changement de la vanne GAZ
- Changement Amorce à incandescence
- Changement de l'électrode d'ionisation
- Changement de l'UBAmais sans résolution du problème.
Changement prochainement du contrôleur d'ambiance IRT 30..
A suivre....
Bonjour,
Je vois qu'on en est au même point!.
Mon nettoyage de l'arrivée de gaz est sans effet.
Le démarrage (en mode ECS ou chauffage) se passe bien.
J'ai l'impression qu'il y a plutôt un problème sur des changements de mode?
J'ai fait des essais de réglages sur l'IRT30 (réglé en vitesse à l'installation!), mais rien d'efficace actuellement.
Peut être revenir au programme horaire "par défaut"?.
Toujours pas plus de réponses?.
J'ai fait intervenir un autre chauffagiste "pas spécialiste de cette marque" qui m'a fait un nettoyage (ils aiment bien, ça doit être rentable!).
J'en ai interrogé un autre (en vacances)qui pensait peut être à un changement de sonde?, mais sans certitudes (il ne travaille pas sur cette marque).
Mais pas de résultat!.
Je n'ai pas eu de problème pendant l'été: utilisation ECS (chauffage coupé par IRT30=température extérieure supérieure à la consigne)
par contre cet automne c'est reparti pour un tour: ECS coupée depuis l'IRT30;
j'ai essayé de changer les modes de régulation: intérieure, extérieure compensée (avec différents niveaux de compensation),...etc.
Seule différence: suivant les modes choisis et les différentes conditions météo (temp., vent, humidité)il y a des réactions différentes,...mais toujours des coupures (parfois seul le manchon est un peu repoussé, mais pas de coupure!).
J'ai refait un bon nettoyage,...sans résultat.
J'ai essayé de joindre le chauffagiste (qui fait l'entretien des chaudières installées par le plombier local), pas facile!, et qui m'a envoyé une lettre incendiaire= je ne ferai pas l'entretien, je lui reprocherai d'avoir fait un réparation (changement de détendeur) de mauvaise qualité...etc (lettre du gérant que je ne connais pas: j'ai juste eu 2 techniciens 2 fois, et la secrétaire au téléphone).
Du coup j'essaye de me retourner vers Buderus/Bosch mais je n'arrive pas a voir des coordonnées qui entrainent un retour (message:"votre message ne peut pas être traité" et autres réponses automatiques).
Si quelqu'un a une bonne adresse je suis preneur.
Un peu "vache" pour les plombiers le Lionnel!
Mon plombier a contacté un chauffagiste au premier problème.
Echange du détendeur de sécurité (en amont de la vanne d'arrivée de gaz de la chaudière).
Je ne sais pas de quelle "masse" parle Goran: la contact de la partie vissée de l’électrode sur la carcasse?.
J'ai essayé de mettre de la laine de verre autour du départ de la cuve (sans effet!).
Je me posais la question d'un éventuel pincement de tuyau après la cuve (tassement de terrain?)mais a puissance élevée elle fonctionne bien, les problèmes semblent plutôt arriver en "fin" de période de chauffe, donc à puissance réduite.Par contre je constate qu'un plombier fait l'installation (d'une machine sûrement achetée a un grossiste), un "technicien" fait la mise en marche (explications et réglages sommaires, et pas facile de comprendre une machine qui vient juste d'arriver!), pas d'infos sur les réglages et l'entretien; en cas de problème un chauffagiste qui fait d'abord du nettoyage avant de régler les problèmes; pas moyen d'avoir un technicien "usine", pas de moyen de contacter le fabricant,...tout une chaine mal "fagotée", et le client qui se débrouille!.
Bonsoir,
Votre chaudière semble fonctionner avec une certaine puissance mais pas bien à faible puissance. Ceci exclus un problème de détendeur, d’ailleurs son remplacement n'a pas arrangé les choses... Quand on ne sait pas quoi faire, on peut toujours donner un coup de chiffon.
Si il y a détendeur, c'est que vous êtes en propane. Les chaudières sortent en général pré réglées pour le gaz naturel. Il faut donc faire les opérations nécessaires ET procéder au réglage du bloc gaz appelé aussi vanne gaz en suivant la notice du constructeur. Les valeurs de CO2 et de CO doivent correspondre aux préconisations. Un ticket indiquant ces valeurs ainsi que les températures fumées et rendements de combustion dans les régimes haut et bas doit être imprimé. Avez vous déjà vu quelque chose de semblable ?
Il faut parfois entrer dans les processeurs et configurer des valeurs telles que la vitesse de rotation max du ventilateur ou autres coquetteries.
Quelqu'un qui connait la marque gagne beaucoup de temps, sinon il faut compter une bonne demie heure de lecture de doc avant intervention. Tel que vous présentez les choses et en connaissance des nombreuses pièces déjà remplacées (je suis effaré de voir qu'on peut remplacer des pièces au petit bonheur la chance), je suis de plus en plus convaincu que le problème vient d'un réglage du bloc gaz.
Trouvez donc un technicien sérieux. ça existe même parmi les installateurs.
Voyez avec le grossiste qui distribue la marque dans votre coin pour vous mettre en relation avec un technicien de la marque.
cordialement
Bonjour,
Et merci pour la réponse.
J'ai réussi a joindre le technicien SAV Bosch (indiqué sur leur site!), qui m'a gentiment expliqué qu'il n'était qu'installateur, et que l'entretien était assuré par le chauffagiste qui m'a envoyé sur les roses!!!.
En cherchant sur le web j'ai vu un cas "proche": problème en "chauffage" et pas en "ECS" (=mon absence de panne pendant l'été dernier); et une réponse comme quoi il pouvait y avoir un problème d'humidité sur la sonde d'ionisation (plus d'humidité en mode "chauffage" qu'en mode "ECS"?; pour info, j'ai remarqué qu'en cas de panne il y a pas mal d'humidité au niveau de l'injecteur d'air.
La solution serait d'augmenter le fonctionnement du ventilo (vitesse?, durée?) je ne sais pas comment?.
Sinon je suis sur cuve Propane, les réglages ont été faits à la mise en service, la combustion contrôlée depuis (par un technicien),...j'ai même vérifié que ce soient les bons injecteurs; et elle a fonctionné sans problème plusieurs années...et le défaut est plutôt aléatoire.
Je vais essayer de voir avec mon plombier si il peut joindre un technicien?
je vous tiens au courant.
Cordialement
Bonjour,
Problème résolu (du moins j'espère!)
1èr: j'ai découvert un trou d'environ 8mm de long dans le pli du manchon d'air (coté brûleur); j'ai scotché tout ça et ça a bien amélioré (mais pas résolu totalement);
déduction: c'est un problème de manque d'air dans le mélange, d'autant plus que la flamme, à faible régime, était carrément jaune
2ème: j'en ai parlé à mon plombier, qui après avoir essayé de négocier avec le chauffagiste habituel a fini par me prendre rendez vous avec un autre: Savelys (malheureusement Engie= ex.GDF-Suez!), qui n’a pas trainé pour venir
après quelques contrôles visuels et mesures de pression, a installé son analyseur de fumées,... et réglé le mélange gaz/air qui était effectivement déficitaire en air.
Depuis 2 semaines= plus de soucis!
Bilan: le 1er "chauffagiste" ne doit pas avoir les données préconisées,...et peu de jugeote!
le plombier a un analyseur, mais n'a jamais pensé pouvoir dépanner une chaudière avec! (mais de toutes façons il n'a plus l'agrément gaz et va être à la retraite bientôt.
Du coup, le dépanneur a récupéré 2 contrats d'entretien annuel (j'ai aussi une vieille Frisket Gaz).
Si mon expérience peut servir,...peut être Joude?