Bonjour, Nous souhaitons faire construire et nous sommes entrain de réfléchir au type de chauffage. Nous avons des pièces avec des hauts plafond (3m) et nous aimerions savoir si le plafond rayonnant conviendrait et si ce dernier est compatible avec la RT2012 et sous quelle condition s'il y en a? (On partirait sur un système électrique alimenté en partie par des panneaux photovoltaÏques). Est ce que ce système permet également de "refroidir" en cas de forte chaleur ? Quel est l'entretien de ce plafond dans le temps? Je vous remercie, Bien cordialement,
La RT 2012 n’impose ou n’interdit aucun système de production ou d’émission de chaleur. Elle impose des règles notamment au niveau du Bbio (exigence de performance de l’enveloppe de la construction) du Cep max (consommation d’énergie primaire maximum par m2 et par an) et du Tic Ref (température maximale atteinte au cours d’une période de forte chaleur).
Voir : [Lien supprimé]
Compte tenu du fait que la consommation maximumd'énergie primaire est de 50Kw/m2/an (ce qui est peu), le chauffage électrique n’est plus possible sur une bonne partie du territoire français. La production photovoltaïque est limitée à 12Kw/m2/an.
Quant à votre projet de plafond chauffant, refroidissant, il est possible de le raccorder à une pompe à chaleur.
Avant toute décision et au moment du dépôt du permis de construire, vous devrez fournir une étude thermique (obligatoire) prenant en compte un grand nombre de paramètres. Par la suite, il ne sera plus possible de changer quoi que ce soit, à moins de refaire l’étude thermique et lors de la réception des travaux, la conformité à l’étude thermique sera vérifiée.
Bien cordialement.
PV
www.assistance-travaux.expert