Bonjour erreur: boîtier contrôle brûleur EE sur une viessmann w 222 que faire?

L installateur ne sait pas quoi faire, il y a t il une manipulation possible ? Pour avoir de l eau chaude en attendant de trouver un spécialiste ?

Bonjour, Déjà un "vrai" pro se rapproche du service technique fabricant quand il ne sait pas !? Quel est déjà le modèle exact de votre chaudière (année, type de régulation, type chaudière). Car des Vitodens 222-W, il y en a un paquet de version ... Ensuite, code d'erreur "EE" (dixit notice) :
Signal de flamme absent ou trop faible lors du démarrage du brûleur.A faire :
- Contrôler l'alimentation en gaz (pression du gaz et contrôleur de débit de gaz).
- Contrôler le bloc combiné gaz.
- Contrôler l'électrode d'ionisation et le câble de liaison.
- Contrôler l'allumage : câbles de liaison entre l'allumeur et l'électrode d'allumage ; écartement et encrassement de l'électrode d'allumage.
Contrôler l'évacuation des condensats (pb assez fréquent à cause d'un mauvais entretien !!)Appuyer sur la touche de réarmement R. Bien cordialement,
L'équipe ELYOTHERM.fr