Bonjour, Le diagnostic électrique du bien que je shte acquérir liste les anomalies détaillées ci-dessous. Pourriez-vs svp m'expliquer ce que cela implique en terme de sécurité et que faire pour y remédier. Merci par avance pour le temps accordé à ma demande. Bien cordialement B3.3.5 d Continuité insatisfaisante du conducteur ppal de protec° et B3.3.6 a1 Tous les socles de prise ne sont pas équipés d'1 contact relié à la terre. B3.3.6.1 Lorsque les conducteurs de protec° reliés à la prise de terre ne sont pas distribués ou partiellement, la mesure compensatoire suivante est correctement mise en oeuvre : protec°du circuit concerné ou de l'ensemble de l'installat°électrique par au - 1 dispositif différentiel à hte sensibilité <30 mA B 3.3.6 a2 Tous les socles de prise avec terre ne sont pas reliés à la terre B3.3.6.1 Lorsque les conducteurs de protec° reliés à la prise de terre ne sont pas distribués ou partiellement, la mesure compensatoire suivante est correctement mise en oeuvre : protec° du circuit concerné ou de l'ensemble de l'installa° électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité <30 mA B3.3.6 a3 Tous les circuits (hors ceux des prises) ne sont pas reliés à la terre B3.3.6.1 Lorsque les conducteurs de protec° reliés à la prise de terre ne sont pas distribués ou partiellement, la mesure compensatoire suivante est correctement mise en oeuvre : protec° du circuit concerné ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité <30 mA B3.3.8 b Les huisseries métalliques du local contenant une baignoire comportent des conducteurs et/ou appareillage fixé ou encastré. B5.3 a Local contenant 1 baignoire : la continuité élec de la liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques, n'est pas satisfaisante B6.3.1 a Local contenant 1 baignoire : Installa° électrique ne répondant pas aux prescrip° particulières appliquées à ce local
Bonjour, les recommandations indiquent que la terre n'est pas présente sur tout les circuits ,les prises et la liaison équipotentielle a revoir .
il faut donc revoir ces points faites réaliser un ou deux devis par des pro car sans voir nous ne pouvons pas chiffrer les travaux ...
Nous avons déja vu des diagnostique beaucoup plus effrayant ...
Il serait temps que les pros explicite leur devis car sa deviens pénible !!!!CDT
bonjour , c'est bien envelopper , pas grand chose d'alarmant ,quelques petits désordres sur les liaisons du circuit terre , un pro pourra vous régler cela sans problèmes , demander malgré tout un ou plusieurs devis suivant la région ou vous êtes
Merci beaucoup pour votre réponse si rapide qui me permets d'y voir plus clair.je vais voir pour les devis effectivement, encore merci ! Bien cdlmt.
Merci beaucoup pour cette "traduction" , ouf !cela me rassure. Je vais voir pour les devis, encore merci de m'avoir répondu si vite !Bien cdlmt
Bonsoir Marianne
En commençant par la fin, les 3 dernières anomalies (B338b / B53a / B631a) nécessitent une mise en conformité de cette salle de bain. C'est probablement le + gros chantier.
B3361 = cette mesure "compensatoire" vous indique que pour les anomalies B 3.3.6 a1, B 3.3.6 a2, B3.3.6 a3, il n'y a pas urgence ... mais il serait sage de le faire un jour.
B3.3.5 d : petit chantier de réparation pour amener la résistance à la bonne valeur
Comme l'indique David, demandez plusieurs devis en privilégiant la salle de bain et la terre.
La mise à niveau des B 3.3.6 a1, B 3.3.6 a2, B3.3.6 a3 peut être sur un autre devis ... pour étaler les dépenses.
Cordialement
Un grand merci pour ces précisions qui vont me permettre d'échelonner les mises aux normes et frais ! Bien cordialement.
Bonjour Marianne, Pour vous confortez dans votre sentiment et obtenir des conseils adaptés, je vous conseille de prendre contact avec le diagnostiqueur ayant établi le dossier technique. Il pourra vulgariser ces conclusions et vous permettre de connaitre l'urgence d'intervention ainsi qu'une évaluation du coût d'intervention pour mettre aux normes les anomalies détectées. "Au service de vos besoins"
Pour COMPRENDRE, AGIR et REUSSIR : aab-immobilier.com
Merci effectivement dans la précipitation je n'ai pas pensé à le contacter directement pour prioriser les anomalies à régler. Encore merci, bien cordialement
Je suis heureux d'avoir pu vous aidez et vous souhaite une excellente continuation. David Bletterer, agent chez aab-immobilier
Agence immobilière, conseils et médiation sur Paris
Par contre ce n'est pas le diagnostiqueur qui pourra vous faire un chiffrage... Ce n'est ni son rôle, ni son métier ! Cordialement
Une estimation de l'enveloppe à prévoir pourra néanmoins être abordée.