Aide au paramétrage de chaudière Chappée Luna Duo

Bonjour à tous,
J'ai besoin d'aide pour régler ma chaudière Luna duo FFT HTE : il fait 26° dans la maison depuis 3 mois malgré 4 passages du chauffagiste pour essayer de régler la chaudière (même quand il a fait -15°, j'avais 26° !)
J'ai une chaudière murale à condensation avec une sonde extérieur et la commande à distance sur la chaudière : planché chauffant dans toutes les pièces, maison BBC avec pas mal de baies vitrées.
J'ai baissé les nourrices presque au minimum dans toutes les pièces et voici mes réglages pour le moment :CH SL 40
CH MX 70
CH MN 20
CH 2SR 20
CH 2 SF 75KREG 1,5
BUILD 3
KORR 4
AMBON 0
SDR. 5
HW PR 1
LTIME 1
LTEMPS 63504 70
516 22
532 6
534.0
536 4650
541 76.0
544 180
545 180.0
555.4 1Voila si vous avez besoin de plus d'infos je suis à votre disposition.
Merci d'avance pour votre aide.

Avez vous essayé de couper complètement le chauffage pendant 1 ou 2 jours?

oui, j'ai coupé la chaudière pendant 1 jours et de nouveau les températures remontent 2 jours plus tard jusqu'à 26°.
N'y a t-il pas un réglage à faire sur la chaudière?
Aujourd'hui avec mes baies vitrées il fait 27,2°
Merci pour votre aide

Je vous demandais si vous aviez essayé de couper le chauffage pour savoir quelle température il faisait chez vous après deux jours de coupure de chauffage. Si la température ne descend pas plus bas de 20° c'est qu'en fait vous n'avez pas besoin du tout de chauffage dans votre maison BBC. Et cela ne m'étonnerai pas du tout. La surchauffe dans les maisons BBC est un réel problème et crée un inconfort. Par contre pour éviter ce problème il faut vraiment très bien paramétrer la régulation de la chaudière. Malheureusement pour vous je ne connais pas du tout la régul de la Luna et les chiffres des paramètres que vous donnez sont du Chinois pour moi.

ho la ta pente kreg est bien trop haute il faut la mettre a 0.75

ho la ta pente kreg est bien trop haute il faut la mettre a 0.75
et ambon a 1