44-2 silence/16/10 ou SP 510/12/4?

Je dois changer mes fenetres pour isoler les bruits routiers et j'ai deux devis : un avec vitrage 44-2 silence/16/10 et un autre avec vitrage SP 410/12/4. Aidez moi à choisir le plus performant au niveau acoustique. Merci d'avance.

Le 44.2 Silence/16/10 sera forcément meilleur puisqu'il s'agit d'un vitrage feuilleté dont l'intercalaire en PVB est spécialement conçue pour l'isolation phonique. En outre il assure également une résistance à l'effraction (contrairement au 44.1 silence qui est simplement phonique)
Son indice d'affablissement acoustique Rw = 42 dB
Voir fiche technique : https://fr.saint-gobain-glass.com/upload/files/sgg_climaplus__silence.pdfLe SP 410/12/4 est un vitrage feuilleté anti-effraction à l'extérieur qui n'a pas de traitement particulier pour l'isolation acoustique.
https://fr.saint-gobain-glass.com/upload/files/sgg_stadip_et_sgg_stadip_protect__12-09.pdf
De plus la vitre intérieure est un vitrage de 4mm et cela ne vaut pas un vitrage de 10mm sur le plan acoustique.
L'indice d'affaiblissement acoustique Rw de cette composition de vitrage avoisinera seulement les 32 dB.Important à savoir : Le 44.2 Silence/16/10 est classé au top des vitrages phoniques, il nécessite de très bonnes fenêtres capables de supporter son poids élevé (45 kg/m2). Vérifier que vos fenêtres ont un classement Acotherm AC3 minimum car seule une menuiserie certifiée dont les tests auront été effectués au CSTB (5000 cycles ouverture/fermeture) pourra vous garantir qu'elle est en mesure de supporter ce vitrage.
Son prix est donc assez élevé et il faut donc veiller à ce que l'environnement autour de votre fenêtre n'annihile pas la performance intrinsèque jugée excellente de votre vitrage.
Par exemple, une grille d'aération phonique en traverse haute de menuiserie, quelque soit sa performance, dégradera forcément la performance phonique de l'ensemble. La ventilation devra être traitée à part de la fenêtre (caisson acoustique à chicanes dans le mur par exemple ou VMC double flux ou arrivée d'air frais par une façade non exposée aux bruits)
Attention aux volets roulants au dessus des fenêtres, aux plafonds ou toitures mal isolés sur le plan phonique.Attention également à l'augmentation de la perception sonore des bruits intérieurs. Par exemple une chasse d'eau que vous n'entendiez pas avant car elle était couverte par le bruit de fond du trafic routier, ou bien les bruits de pas de votre voisin du dessus... Ces bruits se trouvent parfois amplifiés du fait d'une "trop" grande isolation avec l'extérieur et peuvent parfois s'avérer plus gênant encore qu'un bruit de trafic routier.
Compte tenu du prix élevé des ces vitrages, un diagnostic acoustique par un acousticien est conseillé avant de se lancer dans des travaux coûteux dont le résultat peut se révéler insatisfaisant au regard des sommes investies.

bonjour, prenez le 44/2 Marie

Etant gêner par la proximité du train et pour ne pas avoir à changer mes fenêtres (pvc) ,le commercial a opter pour une solution 44.2 /10 /5 ,climaplus ultra N protect de Glassolutions.
pourriez me dire le gain par rapport a ma fenêtre actuelle 4 /16 /4

Bonjour, le 44.2/10/5 climaplus ultra N protect de Glassolutions est un vitrage qui isole thermiquement 3 fois
plus qu’un vitrage isolant classique. C'est également un vitrage feuilleté classé "classe 2 P2A" soit : Vitrage pour la protection des personnes ( bris de verre) et anti-vandalisme ( premiers niveaux). Pour une meilleure protection acoustique privilégiez le climaplus 4S silence. l'un comme l'autre sont une évolution ( sécurité/ acoustique) du vitrage qui est le votre actuellement et correspond aux produits de base installés dans une grande majorité des cas.

Si vous avez un passage régulier de trains, les questions sont multiples et vous auriez intérêt à consulter un acousticien car le seul changement des doubles-vitrages ne règlera pas l'étanchéité des châssis de fenêtres actuels ni la qualité des murs ! Il serait imprudent d'engager un investissement sans avoir mis toutes les chances de votre côté par une étude sérieuse. Si vous êtes en région parisienne, je peux vous conseiller par rapport à la configuration générale du bâtiment. Vous pouvez nous joindre au 01 39 83 92 00. bien cordialement, Menuiserie des Moutiers 95170