2 interrupteurs différentiels déclenche en même temps

Voilà mon problème, j'ai changé mon tableau électrique et dès la mise en service j'ai remarqué une panne, dès que je mets en route mon disjoncteur des lampes 1 et mon disjoncteur des lampes 2 qui sont sur 2 circuits différents ce sont mes 2 interrupteurs différentiels qui ce déclenche. Comment faire pour trouver la panne ?

Bonjour,
vous avez mélanger un circuit une phase sur un et le neutre sur l'autre ...
sans doute un va et vien d'escalier ....
bonne recherche ....
CDT

Impressionnant, c'est sûrement ça car dès que j'allume ma descente d'escalier c'est à ce moment que tout saute et c'est bien un va et vient.

J'ai réussi à dépanné ma lumière de descente d'escalier mais maintenant c'est quand j'allume ma lumière des toilettes ou du grenier qui elles sont en simple allumage évidemment. Je pense que je vais intégralement reprendre mon installation, je repéré la boîte qui dessert la maison je fais fouillé à moins que vous ayez une autre idée

Bonjour
Pas simple ... mais je vote pour un croisement de phase / neutre par exemple soit "phase A" et "neutre A" qui sortent de l'ID A et idem en B pour l'ID B.
Ma théorie serait que la lampe 1 est alimentée entre phase A et neutre B et inverse pour la lampe 2 ...
En dehors de la grosse panne doublée, c'est à mon avis la seule raison valable qui fasse sauter simultanément 2 ID.
Cordialement

Ce qui est étrange c'est que j'ai repris exactement les mêmes branchements que sur mon ancienne installation, c'était des fusibles en porcelaine sur lesquels on enroulé le plomb autour je sais pas si vous voyez

merci j'ai solutionné mon problème

Bonsoir
Normal ... avec des fusibles porcelaine et fil de plomb .. d'où le nom qui est resté "j'ai fait sauter les plombs !", il aurait été étrange qu'il y ait des ID 30 mA sur ce tableau suranné (ce serait Édith Piaf et Céline Dion sur la même scène ...) ... donc cela "fonctionnait" ... mais dès que vous êtes passés au XXI° siècle ... les ID 30 mA ne pardonnent rien !
Bonne soirée

Bonjour
Un mélange de neutre un raccorder sur le disjoncteurs différentiel 1 qui devrait être raccorder sur le deuxièmeil rechercher sur tous les circuits que vous avez touché et vérifiez
Cdl
Alain