Remplacement de gicleur sur une chaudière fioul

Mon chauffagiste a installé un gicleur de débit supérieur, quelles en sont les conséquences ? Salutations

bonsoir,
apriori aucune car le technicien a du modifier les réglages de la chaudiere en pression et en amenée d'air. Il a pu etre amené a le faire car la puissance fournie par le bruleur n'était pas adaptée a celle de la chaudiere, que la pompe fonctionnait a une pression trop élevée...
cordialement,

A t'il respecté les consigne du constructeur ?
Sur un gicleur , des chiffres son inscris ( ex 0,60 G 60° )
le plus important est de bien remettre un gicleur avec le même angle ( ex 0,75 G 60° ) , sur un bruleur fioul il y a une pièces que l'on appel l'accroche flamme , qui ce trouve juste devant le gicleur et qui sert a faire le mélange d'air primaire et secondaire . dans le milieu de celui si il y a un orifice ou passe le fioul enflammé , le diamètre de l'orifice est calculé pour un angle d'attaque de la flamme .
donc si le diamètre est de 60° on doit remettre un 60° , si l'angle est plus grand il risque de venir taper sur l'accroche flamme et l'encrasser prématurément .
donc demandé lui si il a respecté cette angle ? .
pour le reste il a augmenté la puissance du bruleur et donc la consommation de fioul . pour quel raison a lui de vous le dire .
a t'il respecté aussi la marque du gicleur ?.
beaucoup de constructeur règle leur bruleur avec une marque bien précis , monarch , danfoss delavan etc , et souvent les bruleur ne supporte pas une autre marque et s'encrasse plus vite .
N'hésite pas a nous donner des information .
cordialement PJ