je desire poser une vmc df dans une maison a etage mais ne peux pas redescendre de gaine d'insuflation au rdc sachant que le rdc est ouvert (salon, sam, cuisine). l'air va-t-il reussir a circuler du haut (chambres) vers le bas (sdb, cuisine). Le probleme est encore compliqué par la présence d'un insert au rdc. n'hesitez pas a donner votre avis d'expert!! cordialement.
Bonjour, En principe l'air va de bas en haut et non à l'inverse !
Pour installer une vmc , le moteur d'aspiration doit être en haut, dans les combles ; l'ensemble des bouches y sont ensuite raccordées.
cORDIALEMENT
merci synergie batiment pour la rapidite de ta reponse.
j'ai prevu de mettre le caisson dans les combles. mon probleme reside dans le fait de souffler l'air a l'etage et l'aspirer au rdc.je me demande si l'air est capable de circuler; avec un double moteur (vmc df) je pense que c'est possible mais j'ai choisi l'option de redescendre une gaine dans un placard pour favoriser la ventilation au rdc.ma grande inconnue maintenand reste le comportement de la ventilation avec un conduit de cheminée ouvert (pas de trappe).
cordialement.
Bonjour,
Les règles de l'art :
- un caisson dans les combles qui aspire l'air des pièces humides
- un rejet de cet air dans une tuile à douille ou une châtière en toiture ou terrasseL'air "neuf" est pris "en vrac" depuis les ventilations hautes des menuiseries des autres pièces Il n'y a donc rien à "souffler" en RdC !!!
- Pas de conduit de cheminée "ouvert"Cordialement
(vous êtes dans quelle région ?)
bonjour, si c'est d'une VMC double flux qu'il s'agit, vous devriez effectivement aspirer en haut dans les pièces humides et souffler tant dans les chambre à l'étage qu'au séjour au rdch. Si vous ne soufflez qu'en haut, votre vmc ne ventilera que la partie haute de votre habitation.
l'autre solution serait de mettre une VMC simple flux avec aspiration en haut et entrée d'air dans le séjour en bas.En théorie la VMC n'est pas compatible avec l'utilisation d'une chaminée "ouverte". L'idéal est d'adapter sur votre cheminée un insert avec prise d'air connectée directement à l'extérieur (ce qui rend vos systèmes [VMC habitation] et [insert + conduit de cheminée] totalement indépendant.
En rénovation, on ne peut pas toujours faire ce que l'on veut. Il faut donc se poser les bonnes questions: que va-t-il se passer entre VMC et cheminée ?
- Si vous avez une VMC simple flux, une dépression sera générée dans le logement. L'air aura donc tendance en entrer par le conduit de cheminée, ce qui entraînera un mauvais tirage et un refoulement des fumées -> donc à éviter à tout prix.
- Si vous avez une VMC double flux (quel intérêt quand on a une fuite énorme que représente un conduit ouvert ??) , il n'y a pas de dépression générale, mais il peut y avoir une circulation d'air à proximité de votre cheminée qui va générer un mauvais tirage.Personnellement, je vous conseillerai d'installer une trappe dans votre conduit de cheminée (pour pouvoir la fermer lorsque vous ne l'utilisez pas) et d'opter pour une VMI qui ne vous génèrera pas de mauvais tirage en cas d'utilisation de la cheminée.
bonjour,
la vmi je m'y suis interresse car cela me paraissait la solution ideale mais devant le prix des devis ( pour une installation plutot simplifie par rapport a la vmc) et l'impossibilite d'avoir des estimations sur la consomation electrique, les avis defavorables sur les forum ont fini par me decourager de ce systeme.
ma cheminee est un insert mais je pense que la prise d'air est a l'interieur. la trappe n'est pas inexistente mais coince ouverte. Je prevoit de la remplacer par un poele avec prise d'air a l'exterieur l'annee prochaine.
en attendant, j'ai besoin de ventiler cet hiver, j'ai opté pour une df et passer une bouche d'insuflation au rdc (en passant dans un placard).
pour revenir sur l'aspiration: j'aspire dans les pieces humides donc au rdc (cuisine salle de bain) et en haut (wc). je n'ai pas choisi d'aspirer au rdc, je le fais car mes pieces humides s'y trouvent et devant la difficulté de passer des gaines au travers d'un etage je m'interrogeais sur la possibilite que l'air circule correctement ainsi ou non.
apparemment non.
malgres tout je n'aurai qu'une bouche d'insuflation au rdc, contre 5 a l'etage (je prevois d'en placer une tres proche de l'escalier).
je pense qu'ainsi ca peut marcher, qu'en pensez-vous.
merci pour votre avis.
pour synergie je suis dans la marne donc un climat assez froid (continental) qui je pense peux justifier une df
mais je veux surtout la df pour filtrer l'air et ne pas avoir a percer mes fenetres.
merci.
Bonsoir,
en effet, la réponse est non.
Pour ce qui est du caisson, l'idéal n'est pas de l'installer dans les combles mais plutôt dans un local technique (garage par exemple) car les filtres doivent être changés 1 à 2 fois par an, et parce que tout VMC DF doit être munie d'un système d'évacuation des condensats. Donc dans un local technique c'est bien mieux.
Pour ce qui est des bouches d'insufflation, elles doivent absolument être installées dans toutes les pièces sèches, et si possible à l'opposé des portes afin d'optimiser la circulation de l'air
Une VMC double flux perd de son efficacité si le logement a des défauts de perméabilité à l'air, donc une cheminée feu de bois, même avec insert, n'est pas particulièrement compatible
Dans ton cas, je conseille donc une Hygro A ou B