bonjour
d'après vos explication :
première chose a voir : votre débit d'eau qui a subit une perturbation et est devenu insuffisant . Sur votre circuit d'eau vous devez avoir plus que un filtre (celui que vous avez lavé catalogué filtre piscine, fait partie de la piscine) normalement vous avez un filtre de tuyau d'eau juste avant l'entré eau chaude PAC, retour eau piscine, placé entre deux vannes ou au moins une avant la longue canalisation allant vers la piscine.
ce filtre est en laiton et a un déport à 45° avec un chapeau dévissable sur le coté bas.
1) arrêter les pompes
2) fermer les vannes
3) dévisser le chapeau 1/8 de tour pour faire pisser et dépressuriser le circuit
4) une fois que ça ne gicle plus en pression, finir de dévisser le chapeau
5) sortir le tamis après retrait du chapeau
6) s'il est sale et bouché , nettoyer le tamis à l'eau en contre courant et brosse à dent
jusque le grillage soit propre (on peut voir au travère)
8) remonter le tout
9) rouvrir les vannes
10) remonter la pression d'eau au nominal de la PAC
11) remettre les pompes en route
12) vérifier le débit d'eau comme suit :
un mano 4 bars a l'entrée d'eau de la PAC
un mano 4 bars a la sortie d'eau de la PAC
noter la pression de chaque (pompe tournant)
faire une soustraction entre la valeur la plus élevée et la moins élevée
la valeur doit être aux environs de 500milibar sinon vous avez un autre problème
13) a) chercher si une vanne n'est pas resté fermé partiellement à qq part
b) chercher si il n'y a pas d'autres filtres sur votre circuit d'eau
c) regarder si votre pompe tourne d'une manière nominale (ça arrive que n'ayant pas tourné pour l'hivers, l'entartrage la fasse tourner au ralenti !
d) après toute ces vérifications il reste un lézard pas visible de première abord : l'entartage du condenseur (après quelques années de fonctionnement) Une couche de tartre ça se manifeste par une petite diminution de débit +-,
par une nette diminution de l'échange de température dans le condenseur
mise en défaut HP sans défaut de débit d'eau nécéssairementEt là la machine est mûre pour une séance de détartrage
A voir avec une société spécialisé en froid ;
à moins que vous ayez une machine a détartrerNote : si vous avez retrouvé votre débit d'eau , Réarmer la PAC (souvent le pressostat HP est manuel à réenclencher lui même) avant de pouvoir démarrer la machine cordialement