Modes "confort" et "réduit" d'une chaudière avec ecoradiosystem

Je viens d'acquérir une chaudière hydromotrix condensation 32KW avec ecoradiosystème.
Pourriez vous me préciser en quoi se dissocient les modes de fonctionnement de ce matériel entre les modes de gestion "confort" et "réduit".
Pour faire plus simple: le fonctionnement est-il différent si je programme mode confort à 20° et mode réduit à 20° ?
Merci pour votre réponse

Bonjour,
c'est élémentaire mon chére V .........
en confort c'est la rempérature de jour, 20 à 21° selon vos gouts
et 17 à 18° en réduite de nuit ou absence journée, par exemple si tous au travail la journée
Amicalement
Jean
A'Ascotec énergies et services

non, cela revient a laisser le chauffage a uner température constante jour et nuit.
En fait la prog confort/réduit sert a faire un abaissement (en utilisant la lune(=réduit)) de température dans les périodes de la journée ou vous n'etes pas présents dans la maison (pour faire des économies) ou que vous etes au lit (et que vous voulez donc moins de chauffage).
Cette télécommande reviendrait à un thermostat programmable avec 2 périodes de chauffage (ce n'est pas tout a fait extact étant donné que c'est plus que cela)

Effectivement c'est bien plus que cela ... une régulation PID :-)
Cdt
ELYOTHERM