Intensité minimum obligatoire pour une plaque de cuisson à induction : 20 ou 32 ampères?

Bonjour
Légalement c'est 32 A donc des câbles de 6 mm2 ..... en installation neuve. Vous êtes en mode rénovation.
Maintenant vous devez procéder par étape :
- Quelle est la puissance ou l’intensité max de votre plaque de cuisson à induction ?
- Si le courant maximum (toutes les plaques en action) est inférieur aux 20 A de votre protection actuelle ... pas de problème ..... Bien que 20 A en régime continu, je n'aime pas et préfèrerait inférieur à 16 A.
- Sinon il faut installer une ligne 6 mm2 et sa protection associée.
Sauf erreur de ma part, en rénovation rien ne vous oblige à poser des disjoncteur à la place de vos fusibles. C'est un "plus" certes, mais pas obligatoire.
Mais vu que l'encombrement d'un disjoncteur est le même que celui d'un porte fusible ... je choisirai le disjoncteur ... à moins que votre coffret date de la reine Jeanne.
Les tableaux à rails standard "oméga" date de pas mal d'années donc ... cela devrait le faire.
Cordialement