Bonjour, j'ai un disjoncteur général de 100A, raccordé avec un répartiteur de 125A et avec des fils souples section 35. les 3 fils des phases se chauffe mais l'ampérage ne dépasse pas 60A. pouvez vous m'aider à trouver la solution. Merci
Bonjour,
les fils sont en cuivre ou en aluminium ?
Vous êtes en tri 430 volts ?
les 60 A sont mesurées avec une pince ampèremétrique ?
Cordialement
Cela peut venir d'un mauvais serrage de vos connections .A vérifier
Cordialement
bonjour les fils en cuivre les 60A mesurées avec une pinse ampèremétrique merci