1 circuit qui disjoncte au compteur général

contacteur de 16 A sur un petit tableau secondaire ne disjonte pas mais fait sauter le général? le circuit n'est pas noté, comment savoir lequel? Merci de votre aide.

Bonjour, Qu'appelez-vous le "général" : le différentiel 30mA ou le disjoncteur EDF ? Bien cordialement,
L'équipe ELYOTHERM
[Lien supprimé]

16A c'est une prise à priori, il faut aller à la peche. desactiver et controler quel appareil ou prise ne fonctionne plus

Il faut fermer tous les disj du tableau secondaire. Puis les ouvrir un par un jusqu'à savoir lequel le est défectueux. Si tous fonctionnent normalement, il est fort probable que il y'a une surconsommation sur la ligne d'alimentation. Si ceci n'est pas clair, il faut ramener un électricien.
On ne rigole pas avec un tableau électrique.

Bonjour
En tout cas cela sent la fuite à la terre puisque le 16A ne saute pas mais le plus gros (disjoncteur général) lui saute ...
Comme vous savez que c'est ce circuit protégé par ce Disjoncteur de 16A, c'est que vous avez déjà procédé par élimination pour le trouver.
La remarque de Jaied est censée .... ce tableau comporte t-il plusieurs circuits ? Si oui faites ce qu'il vous écrit.
Si non, reste à compléter l'enquête en cherchant TOUS ceux qui fonctionnent dans la maison et en les notant sur le tableau électrique et sur un tableau feuille, pièce par pièce (puisque vous ne pouvez pas faire l'inverse).
Restera des orphelins dans la maison que vous ne savez pas où mettre ... ils viennent probablement de ce tableau secondaire.
Il y a aussi la logique ... pour faire déclencher un différentiel 300 ou 600 mA, il faut du lourd ... et là je vois bien des machines reliées au réseau d'eau (lave linge - lave vaisselle - ballon eau chaude - chaudière - etc).